yanping 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏100分-未结帖 发表于:2018-02-07 11:48:35 楼主
朋友的洗车机,用的台达DVP-60ES,ERROR故障灯闪烁。程序我下载下来了,请看附件。我自己不懂这些,只是略懂一点电路。请各位专家帮忙看看问题在哪儿,谢谢了!
正在下载,请等待……
下载附件需0积分!
分享到: 收藏 回复 举报

Advertisement
星辰雨林 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-07 13:45:22 1楼
  1. 如果ERROR灯闪烁,则可能导致的原因有:无效的命令,通讯错误,无效的操作及遗漏指令。错误指示是通过PLC的自检功能检查出来的,并且PLC会把相应的错误代码及发生错误的位置(步数)存储在特殊寄存器内,相应的错误代码可以通过WPLSoft或者ISPSoft读出。错误代码和错误位置(步数)储在下面的特殊寄存器内。错误代码:D1004发生错误的位置(程序步数):D11372. 如果发现电脑或者其它上位机设备无法与PLC联机并且错误(ERROR)灯快速闪烁,这表示直流 24V 供电电源不足,请检查直流 24V 供电电源是否过载。3. 如果程序回路执行时间超过预设时间(程序扫描逾时时间),PLC的错误(ERROR)灯会一直亮(即不闪烁),此时请减小程序回路执行时间或通过WDT指令来改善。当错误(ERROR)灯一直亮时,将PLC程序重新下载后再将 PLC 重新上电,看 PLC 的错误(ERROR)灯是否灭掉。如果做过上述纠正之后,PLC 的错误(ERROR)灯仍一直亮,请将 PLC 电源关闭并检查 PLC 附近是否有噪声干扰或有异物进入PLC内部。
  回复 引用 举报
望海庭 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-07 16:08:41 2楼
  不知故障是在工作中出现的?还是其他?只说PLC的故障想象也不好判断?程序是你在设备正常时导出的?还是故障后导出的?
  回复 引用 举报
yanping 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-07 16:42:25 3楼
 
回复内容:对: 星辰雨林 1. 如果ERROR灯闪烁,则可能导致的原因有:无效的... 内容的回复!谢谢你的回答!我这个程序是故障后导出来的。我看了下符合您说的第一种情况。24V电源没问题,第三种情况也可排除。
  回复 引用 举报
yanping 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-07 16:45:04 4楼
  如何在软件上操作读取错误代码我还不会
  回复 引用 举报
yanping 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-07 17:40:52 5楼
  记得编译时提示MOV K0 D0 must be before out S0,错误地址(317,10)~(317,10),我看程序317行是有这样的命令行,就是主程序结束部分,副程序P0开始之前的。
  回复 引用 举报
星辰雨林 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-08 08:26:41 6楼
 
回复内容:对: yanping 记得编译时提示MOV K0 D0 must be be... 内容的回复!按照你的说法和程序对比来看,把mov k0 D0和out S0上下交换一下位置。
  回复 引用 举报
wang418434 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-08 09:24:24 7楼
  程序最后有个ERROR,应该是程序部分丢失。程序最后都是以END结束的。
  回复 引用 举报
prochi 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-08 09:53:44 8楼
  主机特殊资料缓存器D1004 查询错误代码,对照错误码原因对照表,找出错误的原因修改程序,再重新传送给主机。楼主的问题有么有解决
  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-08 16:53:15 9楼
  楼主怎么没有上传程序,如果上传程序,大家好给你分析问题,只是截图,有点困难
  回复 引用 举报
ouqd 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-09 09:03:25 10楼
  我觉得也是,截图这么多不费劲吗
  回复 引用 举报
性金哥 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-09 15:46:16 11楼
  下载了附件,结果一大堆截图。这分析个屁,看都看累了
  回复 引用 举报
yanping 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-10 11:02:12 12楼
 
回复内容:对: 星辰雨林 回复内容:对: yanping  记得编译时提示MOV... 内容的回复!已经改了,最后后面的增加SRET和END指令,然后编译成功。上传到PLC后故障灯消失,但由于朋友这段时间太忙,设备停用几个月后现场摆放杂物多,所以没有试运行,初步试验设备可以动作,具体还要后面有时间再试验。感谢前面几位热心朋友的回复!
  回复 引用 举报
dear2p 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-12 18:08:29 13楼
  仔细看了程序段,P4的子程序只要触发基本就是错误了,查看下报错时候的触发状态,不要盲目修改,防止出现意外
  回复 引用 举报