坏得很奇怪的微型断路器,感觉就是缺陷呀!
回复 | 人气 | 打印
第五纪冰川 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-06 10:43:06 楼主
有一个机柜,使用几年后,出现偶发某个接触器一动作系统就复位的情况,就是找不到原因,这次终于找到了,吓了一跳,原来是空开的问题,感觉这就是空开的设计缺陷呀!直到这个空开缺相,拆下空开才发现, 一排的空开全部都或轻或重的有这个问题,第5图,那个烧断了的黄铜固定管就是罪魁祸首。看图7,黄铜固定管与灭弧罩下的岛弧片靠得太近,并且还留了个缺口,这是什么意思?最后一张灭弧罩能看出短路烧的痕迹,这可是会导致空开进线端短路的情况呀!
再看了几个其他品牌的空开,发现也采用了相似的这种结构,所以我觉得都可能引起这种短路情况发生。
大家如何看待?
分享到: 收藏 回复 举报
楼主最近还看过
  1. · 安川A1000拖动永磁同步电机的系列参数
  2. · 国产PLC剑桥ECT
  3. · Codesys求助
  4. · 有奖专题讨论:面对低压变频故障,老手是这样解决的!
  5. · 深夜加班中!!!!
Advertisement
欣欣向荣-1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-06 12:35:42 1楼
  微型断路器电流选择不当,太小,当启动运行后双金属片保护触点处于临界状态,老化触点似合而非合引起触点拉弧。可能满负荷运行之类电器保护开关。不用害怕拉弧引起的短路。开关外壳阻燃材料,短路会跳开上级保护开关。韩国产电器。
  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-07 07:20:40 2楼
  估计是选择容量偏小,或者使用开断太频繁造成
  回复 引用 举报
第五纪冰川 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-07 07:29:06 3楼
 
回复内容:对: 欣欣向荣-1 微型断路器电流选择不当,太小,当启动运行后双金属片保护... 内容的回复!电流选择不当的问题不存在。电机电流1.32A,断路器4A,D型曲线。热保护的双金属片导致触头处于似合非合的状态也不存在。脱扣机构是瞬动的,不存在临界点,动触头的压力不会受影响。拉弧短路应该引起足够重视。这个问题导致的短路相当于是在断路器的上方,必须依靠上级开关来保护!一个断路器分断了下级短路却导致自身短路,造成更大的短路电流,这是无法接受的。最严重的问题是,这个断路器所发生的问题,通过那根黄铜固定管导致并排安装的多个断路器发生同样的问题。并且这问题除非拆下断路器,你根本还不容易发现潜在的危险,很严重了。
  回复 引用 举报
水边清浅横枝瘦 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-07 09:26:47 4楼
  会不会是假货,这边都没碰到这类问题。
  回复 引用 举报
庆庆I 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-07 14:35:20 5楼
  不会是假货,没有遇到这种情况
  回复 引用 举报
AncientSword 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-07 17:12:28 6楼
  觉得还是从拉弧开始检查,是不是下级或上级有电抗类的设备,返回的高电压造成的拉弧,铜管烧坏只是果不是因,以为拉弧大了才造成绝缘被击穿,然后形成三相短路。
  回复 引用 举报
第五纪冰川 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-07 18:58:02 7楼
  不是假货。                              
  回复 引用 举报
第五纪冰川 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-07 19:37:04 8楼
 
回复内容:对: AncientSword 觉得还是从拉弧开始检查,是不是下级或上级有电抗类的设备... 内容的回复!上下级线路设备正常,没有电抗器等特殊设备,负载就是一台数百瓦的电机。应该是在分断短路电流的过程中,电弧过大,没能及时熄灭,被拉到了铜管处导致的。不知道为什么要这么设计。
  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-07 22:01:03 9楼
  韩国产品质量有时好有时坏,典型的就是三星、起亚
  回复 引用 举报
AncientSword 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-07 22:28:16 10楼
 
回复内容:对: 第五纪冰川 回复内容:对: AncientSword  觉得还是从... 内容的回复!如果电流过大就要跳闸了,不会造成拉弧,4A的断路器如果是电流大早就跳了。
  回复 引用 举报
ozoner 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-08 08:57:07 11楼
  换别的牌子试试吧
  回复 引用 举报
lockllyq 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-08 15:01:20 12楼
  又是棒子的东西,老喜欢王炸
  回复 引用 举报
HERO7LIU 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-09 16:40:16 13楼
  大家都分析的不错啊!
  回复 引用 举报
wth19861116 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-09 19:50:04 14楼
  谢楼主分享,谢楼主分享,谢楼主分享
  回复 引用 举报
熊猫啃竹子-℡ 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-11 21:27:34 15楼
  容量太小了?动作太频繁?还是满负荷启动?
  回复 引用 举报
第五纪冰川 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-12 05:19:39 16楼
  一排4个,全部都受影响,全部换掉,还是施耐德和西门子更能给人信心。
  回复 引用 举报
第五纪冰川 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-12 05:27:15 17楼
 
回复内容:对: 熊猫啃竹子-℡ 容量太小了?动作太频繁?还是满负荷启动? 内容的回复!容量大3倍,就一个数百瓦电机;只做短路保护不做控制,有接触器;小电机,没什么负载,运行很少。感觉就是缺陷,因为它不但自己烧坏,还通过那根烧坏的连接铜管把相临的3个空开Q3,Q4,Q5,Q6全部干掉。
  回复 引用 举报
欣欣向荣-1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-14 10:29:36 18楼
  原来以为只一个开关的问题,电器柜没有涌浪保护吧?看现象不像是负载引起现象,一串的相同型号微型断路器拉弧故障,道像是雷电涌浪引起的放电拉弧,正好这种微型断路器在这方面弱了些而造成的拉弧击穿。
  回复 引用 举报
Piston 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-14 16:44:22 19楼
  高丽棒子的东西,质量肯定不行的
  回复 引用 举报
思齐2015 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-16 09:13:18 20楼
  悄悄的学习中
  回复 引用 举报
思齐2015 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-16 09:13:19 21楼
  悄悄的学习中
  回复 引用 举报
控小生 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-17 13:44:04 22楼
 
引用 欣欣向荣-1 的回复内容: 微型断路器电流选择不当,太小,当启动运行后双金属片保护...
  回复 引用 举报
一剑飙血 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-19 19:53:12 23楼
  新人报道,学习中
  回复 引用 举报
喜马拉雅狼 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-22 22:46:35 24楼
  学习学习学习
  回复 引用 举报
菜鸟级大虾 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-23 16:01:50 25楼
  学习学习,之前一点不懂啊 
  回复 引用 举报
空中猎鹰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-23 19:42:29 26楼
  换个别的牌子的看看
  回复 引用 举报
ritchiequ 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-25 09:11:48 27楼
  原来以为只一个开关的问题,电器柜没有涌浪保护吧?看现象不像是负载引起现象,一串的相同型号微型断路器拉弧故障,道像是雷电涌浪引起的放电拉弧,正好这种微型断路器在这方面弱了些而造成的拉弧击穿。支持。。。。。。。
  回复 引用 举报
工控苦味人生 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-30 20:29:41 28楼
  带负载开关,而且动作比较频繁
  回复 引用 举报
王者之师-----懂一点点 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-03 16:08:18 29楼
  棒子的东西就是不稳定,无锡产的韩国LG产品
  回复 引用 举报
kmhai 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-04 08:08:54 30楼
  每一种设计都是经历了很延长的过程!我觉得这个问题你可以选择另外一种方式就是拆开其他的品牌看一下!我拆开过好多品牌,没有找出其中的差异
  回复 引用 举报
风与云 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-05 09:50:29 31楼
  产电的玩意了用过3年左右都这样.负载电流不到小断路器的1/3,经常会莫名其妙的自动跳闸。
  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-05 17:50:37 32楼
  有可能是某个点接线出现松动,造成负载运行时电流过载
  回复 引用 举报
qsdrguko 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-08 05:26:55 33楼
  直接启动,启停太频繁
  回复 引用 举报
wufeng391 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-08 11:40:54 34楼
  4A的断路器,看不出来是什么品牌的!这么小的断路器能控制多大的电机?2kw?这也能坏?从来没有见过这么坏的!
  回复 引用 举报
嘿丶好玩 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-10 23:35:55 35楼
  悄悄的学习中
  回复 引用 举报
gongkonglaj 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-10 23:45:15 36楼
  是正品吗?            
  回复 引用 举报

Advertisement