Advertisement
  1. 深圳市英威腾电气股份有限公司
    英威腾的战略升级:从侧面迂回到正面突破 论如何免费买一套英威腾模块化UPS 英威腾腾智微模块机房服务于珠海金湾人防指挥中心
Advertisement Advertisement
当前位置:
求助三菱CCLINK,持续更新中
回复 | 人气 | 打印
工控小诚 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-未结帖 发表于:2017-09-28 14:16:28 楼主
最近在学习CClink,看手册看得云里雾里的。
分享一哈自己的理解,老司机点拨一哈看对不对根据CClink手册,我可以这样组网吗?看手册,触摸屏也可以连接在QJ61BT11N模块上,作为整个网络的一个从站。在这里我能不能把触摸屏用过编程电缆与QPLC连接?——————
如果可以,下图的触摸屏的设备组态是不是正确的————————————另外在Q  CPU 网络设置中,点检查后,老有这个提示。是什么原因。
另外,在没有硬件的情况下,可以在软件里面仿真设置是否正常
分享到: 收藏 回复 举报
Advertisement
我家小胡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-09-28 17:32:30 1楼
  这样组网当然可以,提示你的弹窗是你没有组态站信息,就是站信息里没有建立从站。CClink不好仿真吧
  回复引用举报
工控小诚 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-09-28 21:07:35 2楼
  回复内容:对:我家小胡 这样组网当然可以,提示你的弹窗是你没有组态站信息,就是站信息里没有建立从站。CClink不好仿真吧     内容的回复:
感谢小胡工关注。----MCGS设备组态的方式对不对?
  回复引用举报
工控小诚 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-09-28 22:02:51 3楼
  回复内容:对:我家小胡 这样组网当然可以,提示你的弹窗是你没有组态站信息,就是站信息里没有建立从站。CClink不好仿真吧     内容的回复:
是不是在主站的软件了设置了主从站后,从站plc程序里再不需要设置从站了?
  回复引用举报
我家小胡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-09-30 10:50:59 4楼
 
回复内容:对: 工控小诚 回复内容:对:我家小胡 这样组网当然可以,提示你的弹窗... 内容的回复!从站也要设置网络参数,Q和FX的没试过,只用过Q对Q的CClink主从站通讯,但我认为主从站的网络参数设置是必须的,而且主从站要想数据交换应该还需要写一段读取通讯缓存寄存器地址的程序。
  回复引用举报
我家小胡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-09-30 10:52:59 5楼
 
回复内容:对: 工控小诚 回复内容:对:我家小胡 这样组网当然可以,提示你的弹窗... 内容的回复!MCGS屏没有用过,不过应该在软件的帮助里有详细的链接各种品牌PLC的说明的
  回复引用举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-09-30 22:06:06 6楼
  这个在3U一端需要写数据通讯交换程序,至于Q系列只需要设定参数就行了
  回复引用举报
秒掏你心窝 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-10-03 11:46:30 7楼
  我跟你玩的是一样一样的设备,好巧,昆仑通泰触摸屏,三菱Q系列plc加两台32点的3Uplc,有需要联系qq1535811669
  回复引用举报
工控乐途 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-10-04 11:54:25 8楼
  我们的设备就是这么用的,不过分站多点,还有变频器站
  回复引用举报
AASKY 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-10-04 13:15:36 9楼
  单主站应用的CC-Link,就是1个主站轮流与各子站通讯。HMI站(屏或计算机)之类的最好不要挂在这个网络上,这个是数据量变化的通讯,而且有时候通讯量大,对网络有不确定的影响。
实际应用就是HMI站通过以太网或串口连接PLC,PLC通过CC-LINK主站模块连接各个子站IO模块。至于把HMI站挂在CC-LINK上,是坑人的,IO站多的系统出现莫名错误有可能就是这个造成的。
CC-Link总的来说比较菜,和小日本的其它PLC通讯一样。
  回复引用举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-10-21 09:53:36 10楼
  谢谢大家热情作答,楼主呢!最好解决问题以后有个反馈,大家分享经验
  回复引用举报
DISC 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-10-21 12:41:49 11楼
  从截图上看CC-LINK各站点还未设置,所以需要进行站点设置.
  回复引用举报
工控小诚 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-10-30 13:46:52 12楼
  感谢大家关注,问题都已经解决。11楼说得对,需要设置站信息。与MCGS编程口通讯,需要专用通讯线,编程电缆没法通用。要通用的话,要配一块转接器。具体不清楚是哪种通讯标准。————————————————————三四天时间,终于琢磨入门了CCLINK,感谢各位指点。抽空写个详细的帖子。

  回复引用举报
张健军 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-05 20:31:58 13楼
  谢谢大家热情作答,楼主呢!最好解决问题以后有个反馈,大家分享经验
  回复 引用 举报
夠钟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-08 11:12:35 14楼
  我们的设备就是这么用的,不过分站多点,还有变频器站
  回复 引用 举报
yyc123@ 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-08 22:38:31 15楼
  新手路过学习一下
  回复 引用 举报
lzting80 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-10 15:21:24 16楼
  学些下11111111111111
  回复 引用 举报
骷髅反上帝 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-16 20:22:04 17楼
  方案没问题,实际上应用看手册,三菱的通讯手册写的很明白,要习惯自己看资料
  回复 引用 举报
思齐2015 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-20 13:36:32 18楼
  新手路过学习一下
  回复 引用 举报
空中猎鹰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-23 19:39:23 19楼
  学习了,技术不断提升。
  回复 引用 举报
DDYBF 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-08 10:11:56 20楼
  站信息还没有设置~
  回复 引用 举报
Ddeng 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-08 13:12:27 21楼
  学习了,技术不断提升
  回复 引用 举报
jhsm66 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-09 08:24:54 22楼
  学习了,技术不断提升
  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-09 11:38:57 23楼
 
引用 工控小诚 的回复内容: 感谢大家关注,问题都已经解决。11楼说得对,需要设置站...期待小城大作,学习一下
  回复 引用 举报
嘿丶好玩 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-10 23:36:12 24楼
  悄悄的学习中
  回复 引用 举报
buyule 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-14 13:14:10 25楼
  取经路漫长。。。。
  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-17 11:08:30 26楼
 
引用 AASKY 的回复内容: 单主站应用的CC-Link,就是1个主站轮流与各子站通...我看你就是纯粹的西门子走狗一只!小日本人品不好,但是小日本的CC-LINK还是不错的!CC-LINK只是地址不能随意修改而是连贯排下去(起始地址还是可以随意修改的,但是CC-LINK网络中的地址就不能随意修改了),西门子DP总线的软件的确方便,但是DP最大的缺陷是硬件而不是软件——那种DP总线开始调试运行正常,在1-3年之后就是故障频频,总是出现莫名其妙的故障导致系统运行不正常!!根源就是DP接头震动导致偶尔接触不良丢失站点甚至全网络崩溃!!GE这个品牌已经因为DP总线的高故障率被AB基本全面取代........还有就是西门子行贿世界第一,破坏人类公平竞争:西门子早点去死吧
  回复 引用 举报
王浩 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-17 11:57:09 27楼
  太好了,不错不错
  回复 引用 举报
江南一绝 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-19 23:20:10 28楼
  回复内容:对: 乖乖小笨熊 引用 AASKY 的回复内容: 单主站应用的CC-Li... 内容的回复! 是这个DP接头确实一大阻碍!
  回复 引用 举报
老陈工装 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-22 18:53:53 29楼
  感谢楼主的资料哈
  回复 引用 举报
sws0314 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-22 21:56:28 30楼
  谢谢分享谢谢分享谢谢分享
  回复 引用 举报
HJ小杰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-26 09:28:02 31楼
  不错的东西,支持一下顶
  回复 引用 举报
不会吃肉的狼 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-26 13:42:55 32楼
  有Q系列就不要和FX系列混合搭配了。。
  回复 引用 举报
damoa 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-04 22:17:34 33楼
  很精彩,学习了,很受用
  回复 引用 举报
晨曦521 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-08 10:34:26 34楼
  学习了,技术不断提升
  回复 引用 举报
Domihalk 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-09 14:29:05 35楼
  新手路过,学习一下
  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-11 13:54:14 36楼
 
引用 AASKY 的回复内容: 单主站应用的CC-Link,就是1个主站轮流与各子站通...我在汽车厂都是触摸屏直接挂CC-LINK,一直没有问题!!日本人人品有问题我承认,但是日本CC-LINK稳定性远高于西门子DP总线!!CC-LINK一般出问题在8-10年以后,但是西门子DP在一年以后就会频繁出现总线通讯问题
  回复 引用 举报
damoa 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-11 21:52:25 37楼
  t通讯协议,学习了,
  回复 引用 举报
土匪小弟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-17 17:09:33 38楼
  来学习了,
  回复 引用 举报
电动小马达 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-31 10:03:15 40楼
  可以这样组CCLINK网络,QJ61BT11N设置成主战,FX系列的FX32CCL相当于是本地站占用站数可以通过拨码开关设置。
  回复 引用 举报
晨曦521 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-31 13:04:52 41楼
  学习中学习一下
  回复 引用 举报
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-06 15:49:26 42楼
  可以的,没问题
  回复 引用 举报
1039072807 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-07 15:56:27 43楼
  谢谢学习学习。希望会很好的
  回复 引用 举报
寻水的鱼1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-08 14:01:28 44楼
  谢谢学习学习。希望会很好的
  回复 引用 举报

Advertisement Advertisement
 鸿运国际手机登录首页