台达plc跟变频器通讯不上,各位大神帮帮忙!
回复 | 人气 | 打印
luogq 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-10 15:53:37 楼主
帮忙看看什么问题!谢谢
分享到: 收藏 回复 举报
Advertisement
真悟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-10 17:07:00 1楼
  什么牌子的变频器?不是台达的485通信不上很正常
  回复引用举报
luogq 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-10 19:08:43 2楼
  回复内容:对:真悟 什么牌子的变频器?不是台达的485通信不上很正常     内容的回复:
正控ZK1800G变频器
  回复引用举报
真悟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-17 10:32:44 3楼
 
回复内容:对: luogq 回复内容:对:真悟 什么牌子的变频器?不是台达的485... 内容的回复!如果通信格式一样,没有问题就用485通信中继试试。通信最好用同一个厂家的东西稳定点,不同厂家的东西兼容性不好,西门子也一样。
  回复引用举报
zhangqingsheng09 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-18 09:08:16 4楼
  1.PLC的特殊通讯格式寄存器D1120为H86,表示96090,7,E,1。2.通讯线连接好。+接+,-接-。3.在变频器功能码的通讯参数里也要相应设置变频器的通讯格式为9600,7,E,1才能   通讯成功。
  回复引用举报
zhangqingsheng09 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-18 09:08:57 5楼
 

1.PLC的特殊通讯格式寄存器D1120为H86,表示9600,7,E,1。2.通讯线连接好。+接+,-接-。3.在变频器功能码的通讯参数里也要相应设置变频器的通讯格式为9600,7,E,1才能   通讯成功。

  回复引用举报
hh116116 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-07-13 16:32:29 6楼
  现在问题解决了吗 ? 我也出现的这个问题,如果解决了可以告诉我下是什么原因吗? 谢谢!
  回复引用举报
王某某某12 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-09-15 11:19:28 7楼
  通讯参数设置正确了吗
  回复引用举报
admin_XU 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-07 09:41:33 8楼
  现在问题解决了吗 ? 我也出现的这个问题,如果解决了可以告诉我下是什么原因吗? 谢谢!
  回复 引用 举报
xyl 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-12 22:28:38 9楼
 
我也出现的这个问题,如果解决了可以告诉我下是什么原因吗? 谢谢!
  回复 引用 举报