ControlBuilderPlus中硬件配置找不到PM581ETH
回复 | 人气 | 打印
maruibo 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-09-04 13:57:12 楼主
Control Builder Plus中硬件配置找不到PM581ETH。
分享到: 收藏 回复 举报
Advertisement
ye_w 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-09-10 22:44:59 1楼
  嗯,正常得很,PM581ETH属于V1平台产品,在CBP(属于V2平台)中没有此型号的target。如果要使用有2种途径:1、使用Codesys直接新建工程,就可以选择到PM581-ETH;2、使用V1平台的编程软件,也是我强烈推荐使用此种方式。
如果你是湖南、湖北、江西或河南的,可以小窗口给我。否则请找当地的代理商详细咨询。