CPU315-2PN/DP和MOXA交换机通讯问题
回复 | 人气 | 打印
cdzjf 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-17 23:09:26 楼主
现有一台PLC,型号315-2PN/DP,MOXA交换机型号EDS-208,上位机WINCC7.0,操作系统WIN7.现在电脑和PLC通过PN口可以直接通讯,下载程序上位机监控都没有问题。可是把PLC和交换机连起来,在把电脑连到交换机,就通讯不上了。PING不到PLC,PING电脑能PING通。请问高手们,是怎么回事啊?
分享到: 收藏 回复 举报
Advertisement
CZ198841 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-17 23:21:12 1楼
  交换机需要设置在同一个网断吧……
  回复引用举报
cdzjf 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-17 23:25:31 2楼
 
回复内容:对: CZ198841 交换机需要设置在同一个网断吧…… 内容的回复!在哪里设置交换机的IP啊,没有发现在哪
  回复引用举报
CZ198841 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-17 23:28:12 3楼
  回复内容:对:cdzjf 回复内容:对: CZ198841 交换机需要设置在同一个网断吧…… 内容的回复!在哪里设置交换机的IP啊,没有发现在哪     内容的回复:
说明书里面有方法,之前用过2光电和4网口的moxa
  回复引用举报
CZ198841 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-17 23:28:49 4楼
  好像说明书是英文的,,,,
  回复引用举报
cdzjf 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-17 23:32:53 5楼
 
回复内容:对: CZ198841 好像说明书是英文的,,,, 内容的回复!我有说明书,上面没有说要进行任何设置。
  回复引用举报
狼牙精神 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-18 08:25:17 6楼
  问题出在交换机IP地址没有和PLC在一个网段,设置交换机IP地址就可解决。
  回复引用举报
cdzjf 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-18 21:23:32 7楼
 
回复内容:对: 狼牙精神 问题出在交换机IP地址没有和PLC在一个网段,设置交换... 内容的回复!在哪设置啊?没有说明要设置交换机的IP地址啊
  回复引用举报
qinghang 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-09-29 15:06:56 8楼
  将PLC的IP地址设置在同一个网段内
  回复引用举报