关于西门子smart 700IE触摸屏,交换机和S7-1200之间通讯的一个小问题
回复 | 人气 | 打印
泪烛爇檠 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-11 20:00:31 楼主
我这边有台西门子触摸屏,制作的时候选用的是smart 700IE型号的触摸屏,想通过交换机实现触摸屏与S7-1200plc之间实现通讯,可是一直无法建立连接,触摸屏的IP是192.168.0.199,PLC的IP是192.168.0.200,计算机的IP是192.168.0.198 。单独下载触摸屏和plc程序均正常,可是就是不能两者联系起来,请大神指点一二,谢谢!
分享到: 收藏 回复 举报
Advertisement
Advertisement
泪烛爇檠 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-12 13:56:27 1楼
  请问有没有大神知道该怎么办呀
  回复引用举报
泪烛爇檠 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-13 13:41:26 2楼
  求教求教,大神有木有啊啊啊
  回复引用举报
pengyh_964318 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-13 19:30:22 3楼
  你是说屏和PLC不能通讯上吗,你能下程序,只能说你PC和他们2个都可以通讯了,但是你触摸屏的通讯接口和变量的这些是否都设置好了呢,仔细检查下看,不行你就自己把网线一头插PLC一头插触摸屏
  回复引用举报
泪烛爇檠 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-13 19:54:46 4楼
 
回复内容:对: pengyh_964318 你是说屏和PLC不能通讯上吗,你能下程序,只能说你PC... 内容的回复!我的触摸屏和plc是通过交换机连接的,老师肯定不会同意用网线直接连他们两个的。通讯方面我只在flexible的界面里设置了这个,请问还需要做什么?
  回复引用举报
aihaogongkong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-09-15 00:35:46 5楼
  我觉得plc应该要192.168.0.200触摸屏因该是192.168.0.100你这个好像是plc的IP地址比触摸屏的要小呀